热力膨胀阀问题求教
ae4440
ae4440 Lv.2
2011年12月26日 14:08:29
来自于制冷技术
只看楼主

菜鸟请教热力膨胀阀问题一冷藏展示柜,R134a系统,冷凝压力1.35MPa(对应温度51℃),蒸发压力0.26MPa(-3℃),感温包温度17℃,箱内温度15℃要求箱内到2℃,请问应把膨胀阀流量调大还是调小呢?过热度20℃,应该是调大膨胀阀流量,但是蒸发温度又这么高,应该要调小流量,到底该调小还是调大呢,请高手解答注:环境温度41℃,压力均为绝对压力

菜鸟请教热力膨胀阀问题
一冷藏展示柜,R134a系统,冷凝压力1.35MPa(对应温度51℃),蒸发压力0.26MPa(-3℃),感温包温度17℃,箱内温度15℃
要求箱内到2℃,请问应把膨胀阀流量调大还是调小呢?过热度20℃,应该是调大膨胀阀流量,但是蒸发温度又这么高,应该要调小流量,到底该调小还是调大呢,请高手解答

注:环境温度41℃,压力均为绝对压力
免费打赏
ae4440
2011年12月26日 14:11:37
2楼
论坛里有很多前辈搞热力膨胀阀系统的,请指教,然后我实验验证
回复
co936201979
2011年12月26日 14:48:11
3楼
绝对压力要比表压力高1公斤;;看现场的指示温度;膨胀阀应该适当的调大一点;谢谢;仅供参考
回复
killzx99
2011年12月26日 15:45:12
4楼
调大膨胀阀
逆时针旋转一次旋转半圈过30分钟观察变化再调整
要是不成
限定膨胀阀
可结合压机电流缓慢充氟观察变化
回复
kidisun
2011年12月27日 22:23:07
5楼
如果要降低温度肯定要将膨胀阀调大。

过热度这么大没有什么效果的,一般控制在过热度5~8度左右即可。

调整时需要慢慢的调,先一圈一圈的调,调一圈运行5分钟后看过热度是否到目标过热度,如果没有到继续调大。



意大利膨胀罐、德国循环泵、自动补水阀、安全阀、自动排气阀、安全阀

[ 本帖最后由 killzx99 于 2011-12-28 08:39 编辑 ]
回复
wybbyw
2011年12月28日 12:43:20
6楼
个人认为应该开打膨胀阀的开启度了
回复
dakar1982
2011年12月30日 16:19:22
7楼
蒸发温度高是因为箱内温度高,只要继续运行机组制冷把箱内温度拉下来就行了,蒸发温度自然低下去了。
回复
supperman1981
2012年01月04日 18:37:07
8楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
qq125855210
2012年01月30日 12:51:03
9楼
呵呵 尽管你对过热度的理解不是很到位,但是基本上说道点子上了,明显蒸发器供夜不足,需开大或者更换膨胀阀型号,要是你需要热力膨胀阀可以联系我15325241161 我公司专业生产双向热力膨胀阀
回复
huangsz2013
2013年10月28日 09:24:31
10楼
开打热力膨胀阀,增加制冷量,箱内温度降下来后蒸发温度也会跟着降
回复
wscxl88
2013年10月28日 10:05:17
11楼
环境温度41℃ˇ,第一感觉是冷凝器换热不够,气候是ST型还是T型?,调大吧流量加大散热更加难,冷凝压力一样会升高,调小吧,低压减小但高压升高得更加高。无论你怎调阀都无效,把柜子移到室内吧,别在太阳底下试机
回复