请教~~ 多层住宅,水塔供水。两户人同时开水龙头时影响剧烈,甚至热水器断火。 我想是因为给水立管太细造成(估计只有DN40,一个单元12户人家),还有其他可能吗??————只可能是法门的问题吗?? 能详细点吗?? 请教~~~~谢谢

请教~~
多层住宅,水塔供水。两户人同时开水龙头时影响剧烈,甚至热水器断火。
我想是因为给水立管太细造成(估计只有DN40,一个单元12户人家),还有其他可能吗??
————只可能是法门的问题吗??
能详细点吗??
请教~~~~谢谢
免费打赏
海啸
2003年11月10日 15:52:58
2楼
有这个可能,也可能是外网(水塔至用户)的管道
回复
zjh2001
2003年11月10日 20:40:24
3楼
哦,谢谢。
回复
xyxh
2003年11月10日 23:32:45
4楼
从你说的情况看总管管径偏小,可能是产生这种情况的主要原因。如果是总管上阀门没完全打开,有可能会产生这种情况。
回复
zjh2001
2003年11月11日 09:00:21
5楼
因为离开专业已经近三年,水头计算公式有改动吗??确定管径的方法有没有新内容??
回复