母线槽项目施工现场图片,请指教
liguolin999
2011年12月25日 17:43:54
来自于工地图片
只看楼主
20111102329.jpg 20111102330.jpg

20111102329.jpg


20111102330.jpg

免费打赏
kendywo
2011年12月26日 11:31:55
12楼
好多好多铜啊
回复
lepingluoluo
2011年12月26日 11:36:50
13楼
这距离够不够 看着害怕
回复
wplinux
2011年12月26日 12:05:04
14楼

我也在担心这个
回复
小陆哥
2011年12月26日 12:31:32
15楼
我比较奇怪的是为什么不用搪锡排。
回复
hb1987_2011
2011年12月26日 12:48:55
16楼
一般低压的也就15mm以上(含15)就够了的,不过最好是不要有棱角什么的,这样会产生尖端放电!我以前做母线,低压的只要一个中指母能卡进去的距离就没什么问题了!
回复
hb1987_2011
2011年12月26日 12:50:06
17楼
能烤上热缩套就最好了!
回复
爱开车的老何
2011年12月26日 13:41:57
18楼
1、母线连接螺栓的长度偏长了。出螺母两到三丝即可,这个规范有明确规定。
2、引出母线应使用绝缘热缩套管绝缘,并标明相序。
3、母线搭接面应镀锌或压花处理。
回复
sushibo4321
2011年12月26日 14:22:50
19楼
楼主,多大的变压器啊,好像还不放在一层吧,开关柜,跟变压器
回复
lwq1982127227
2011年12月26日 14:41:45
20楼
学习下了,现场去的不多哦
回复
jyglh
2011年12月26日 14:50:50
21楼
这母线槽有多大啊
回复

相关推荐