自动喷水--泡沫联用系统的疑惑
rong1188hua
2011年12月25日 16:39:48
只看楼主

地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个。 提问1:混合比3%是怎么得来的?是不是泡沫占3%,水占97%? 提问2:灭火系统启动时,先由消防水箱和泡沫灌联合供水十分钟后,再启动消防泵吗?

地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个。
提问1:混合比3%是怎么得来的?是不是泡沫占3%,水占97%?
提问2:灭火系统启动时,先由消防水箱和泡沫灌联合供水十分钟后,再启动消防泵吗?
跪求各位高手指教
免费打赏
rong1188hua
2011年12月25日 16:52:08
2楼
请各位老手多多指教,我一直在等你们宝贵的答案,非常急
回复
rong1188hua
2011年12月25日 16:59:52
3楼
按照《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-92
M2=A2·R2·T2 (3.1.1—2)

式中:M2一泡沫喷淋系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量(L);

A2 --泡沫喷淋系统的最大保护面积(m2)

R2 --泡沫喷淋系统泡沫混合液供给强度(L/min·m2 );

T2 --泡沫喷淋系统泡沫混合液连续供给时间( min)。

M2=160*8*10=12800/1000=12.8立方
岂不是泡沫灌要用12.8立方这么大
混合比例3%规范上没有
回复
redstory_119
2011年12月27日 11:21:36
4楼
回复
babyhdz
2011年12月28日 09:43:15
5楼
低倍数泡沫一般采用3%和6%的混合比,喷头喷出来的是泡沫混合液,3%的话就是3%的泡沫液与97%的水混合而成的混合液,泡沫罐会有一个比例混合器达到一个混合条件的,但是需要有压力保证。
消防泵启动的话看你的控制了,一般都会有稳压泵,设置一个压力开关与主泵联动,达到压力值主泵就自动启动,另外喷淋系统也有水力警铃等报警系统通知消防值班室或者门卫等,也可以提前手动启动。至于水箱的十分钟容积水量要求只是一个概念,并非一定要十分钟再开泵。
回复
liugps
2011年12月30日 14:36:51
6楼

12.8是泡沫混合液,再乘3%才是泡沫浓缩液的体积,也就是泡沫贮存罐的体积
回复
liugps
2011年12月30日 14:54:29
7楼
现在用的规范有新的了,泡沫灭火系统设计规范GB 50151-2010
回复
baitian163
2012年02月06日 13:35:34
8楼
楼主,新的规范里这种联用系统的作用面积应该是465m2,不是喷淋的160m2.
回复
yeung80
2012年05月17日 14:45:42
9楼
学习了,学习了!还没做过这种类型的系统呢!