梁钢筋重叠位置问题
泥水匠ace
泥水匠ace Lv.14
2011年12月25日 14:47:41
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示,悬挑梁一端伸入框架梁内,相交处梁上部钢筋孰上孰下?下部又如何?

如图所示,悬挑梁一端伸入框架梁内,相交处梁上部钢筋孰上孰下?下部又如何?
a89e7c758c2fb604f252.wmf
2.7 KB
立即下载
免费打赏
csalfj
2011年12月25日 14:51:31
2楼
独立悬挑梁筋在下支承,下部筋不用考虑,因悬挑梁比框梁高.
回复
xcb9527
2011年12月26日 18:13:05
3楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,受益良多,图纸很好,有参考价值,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!
回复
f1053748659
2011年12月26日 20:14:43
4楼
悬挑梁上段无需考虑。。。。下端深入端部并且下挽15d
至于你说的两个梁相交处。。。次梁纵筋在主梁之上。。。不过在主梁和次梁交接出主梁加密。。。。。
回复
chw6320119
2011年12月26日 21:04:31
5楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,受益良多,图纸很好,有参考价值,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!
回复
impact1206
2011年12月26日 21:29:01
6楼
你的这是很有意思哎,,悬挑界面高度750,框架梁高度400,怎么相接??还是相接处有个支座?其实谁上谁下都无所谓的,,要看你的两边标高是否一致,还有就是悬挑梁在梁柱里面的锚固,,这个很关键,,参考101图集
回复
cgc2010
2011年12月27日 14:30:55
7楼
XL是主梁,这个在实际图纸中框架梁肯定注明了跨数的,你数一下这根框架梁的跨数。
回复
tangkegood
2011年12月28日 10:52:20
8楼
设计严重不不合理。悬挑梁的高度比框架梁的高度要要高。不行,要重新设计
回复
hepqazwsx
2011年12月29日 20:48:29
9楼
小梁架在大梁上,大梁底部的钢筋弯钩成G状。加QQ1270121190
回复
fxqfxqfxq1512
2011年12月31日 11:07:26
10楼
应该以悬臂梁的在上边的,尤其是上边还有楼层工程
回复
ccgao0626
2011年12月31日 11:37:38
11楼
好东西大家分享