各位高手,我最近做了一个热泵系统,在环境温度为5度制热的情况下竟然出现了吸气温度达到8度的情况,而且排气温度也比正常的排气温度低10度左右,看情况有点像湿压缩,但是吸气温度高于环境温度我是一直没有想明白,吸气温度高于环境温度,热泵系统怎么从环境中吸收热量呢,请各位专家高手帮我解答一下,万分感谢!
各位高手,我最近做了一个热泵系统,在环境温度为5度制热的情况下竟然出现了吸气温度达到8度的情况,而且排气温度也比正常的排气温度低10度左右,看情况有点像湿压缩,但是吸气温度高于环境温度我是一直没有想明白,吸气温度高于环境温度,热泵系统怎么从环境中吸收热量呢,请各位专家高手帮我解答一下,万分感谢!
2楼
1、如果是变频压缩机的话,那一定是低频率运行。
2、有排气被旁通到低压侧。
回复
3楼
这种情况不太现实;;;无论如何;只要制冷机组;蒸发温度至少要比环境温度低;;才算是正常;;谢谢;;
回复
4楼
1.温度检测错误
2.换向阀阀芯不严
回复
5楼
这问题有点意思,你测没测蒸发器出口温度是多少呢?
回复
6楼
测量了蒸发器出口位置的温度啊,比吸气温度低0.5度,但是还是高于环境温度,我知道这种情况很奇怪,所以才拿出来大家讨论啊,而且不是偶然现象,我有好多次都是那样。
回复
7楼
我的是热泵系统
回复
8楼
无论是什么样的制冷机组;蒸发温度都不会比环境度高;假如吸气温度比环境温度高啦;就足以证明制冷理论不符合;;这是无论哪个制冷工都必须懂得的制冷原理;谢谢;;说的有些冒味;;;请谅解
回复
9楼
如果现实中的制冷问题和书本上都一样,那为什么有的人工资高,有的人工资低呢,现在制冷系统是肯定有问题,不然我也没有必要拿出来讨论,谢谢
回复
10楼
楼主没有说明这样的工况下压力是多少呢?还有其他相关参数呢?看了有些晕嘛!
回复
11楼
你的热泵机组是风冷的还是水冷的?如果是风冷,制冷制热采用的膨胀阀是不一样的,制热的略小些。
如果是通过四通阀切换,请确认程序是否有错误。并检查是否有排气侧漏至吸气管道(水冷的一般为手动切换吧)
至于蒸发温度的测定,鉴于你的问题,建议测蒸发压力为好,这样能避免直接测量温度误区。
还有蒸发器前 节流装置处的温度测了没?观察视镜,是否有带未冷凝完全的排气。
新手啊 勿喷!
回复