结构专业施工图审查中常见的若干问题
ffpeng
ffpeng Lv.4
2006年08月28日 16:18:56
只看楼主

论文简介: 本文列举结构专业施工图审查中经常发现的某些问题,并对进行分析讨论,提出结构设计时应注意的某些问题,供结构设计和审查时参考。 附件名:20055191116471606922/1.htm 文件大小:64K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本文列举结构专业施工图审查中经常发现的某些问题,并对进行分析讨论,提出结构设计时应注意的某些问题,供结构设计和审查时参考。



附件名:20055191116471606922/1.htm

文件大小:64K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
huxiaoyjz
2007年05月18日 09:11:09
22楼
(PS:式子没给出啊)
倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,其最大适用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加。其中放宽要求后的最大适用高度和高宽比限值可按下式计算:

式中:

ρ — 框剪结构中框架部分承受的地震倾覆力矩占结构总地震倾覆力矩的百分比;

支持!!好东西

回复
lgyhk
2007年05月22日 13:07:47
23楼
5) 框架梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2.5%; 如果是PKPM计算出的结果,应该不会超的.如果超了,肯定会有超筋提示的.难道设计人员明明看到一片红字还硬要做出这样的设计?
回复
rere312
2007年09月08日 11:25:31
24楼
。其中放宽要求后的最大适用高度和高宽比限值可按下式计算:




式中:

ρ — 框剪结构中框架部分承受的地震倾覆力矩占结构总地震倾覆力矩的百分比;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
公式看不见啊!
回复
yaoyuan010640112
2010年09月20日 01:14:19
25楼
楼主威武啊,或文或武,这么好的东西拿出来分享,要是大家都这么好,那哪里会缺工程师啊
回复
enchen0824
2011年12月09日 21:05:44
26楼
???
回复

相关推荐