一些设备上照明用的是三相电动机中两相经变压器变为220V,现在经常电动机带载启动时,照明系统因为电压低而失效,有时晚上经常作业,影响很大,请大家帮我分析下产生原因,和解决办法,多谢了
一些设备上照明用的是三相电动机中两相经变压器变为220V,现在经常电动机带载启动时,照明系统因为电压低而失效,有时晚上经常作业,影响很大,请大家帮我分析下产生原因,和解决办法,多谢了
免费打赏
加肥猫
2011年12月26日 10:32:31
2楼
电机启动电流大影响照明,楼主已经看到了。建议新接回路或增加稳压器,具体哪个适合根据现场情况确定,另外说一下,压降频繁灯具最好是白炽灯,荧光灯容易损坏。
回复
tianxin288
2011年12月27日 23:24:28
3楼
1.增加零线。2. 将3只相同功率白炽灯结成Y型接入三相电
回复