到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。
人家要选25平方啊,分特。
62楼
不知此电机的用途呢?负载特性能介绍一下吗?比如说是用于风扇还是水泵?还是别的重载场所?启动频繁不?....
LZ你所言的人家选25平,我想人家是说那三极电源进线的规格吧?如果说星角启动,用两根3+1的电缆,至少也得10平的吧。
省谁都想省,可别省出事来哦!
回复
63楼
我已经用过了选的16平的线,没问题的。
回复
64楼
原帖由
zyz8438 于 2011-12-24 09:28 发表
不能这么武断!楼主这里明显设了一个套,他说的是指接触器到电动机这一段的电缆,而不是电源到接触器的电缆。 [ 电源到接触器和接触器到电动机有什么区别?
回复
65楼
斑竹是否办个扫盲班,开个专题讲解一下电动机的接线问题。再开贴讨论一下导体的选择问题,包括任何形式的低压配电的导体选择。
------完全赞同!!!
回复
66楼
用6平方的太细,我算起来应该使用25平方的,不知道你是怎么算的!
回复
67楼
选YJV6平方的电缆,可以,但不安全,建议不要去冒险!如果是单根塑料线还可考虑。选择电力电缆导线;首先要满足发热(热稳定),再是电压损失,电能损耗,如果架空的话还要考虑机械强度等综合考虑。按经济电流密度选择的话;铜取2.25A/mm2的话要20mm2,我想起码要选16mm2铜电缆。
回复
70楼
为何没人提短路电流时的热稳定截面这方面的考虑?
回复
71楼
再启动和转换瞬间,现场环境,负载的类型都要考虑