【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
snowboo
snowboo Lv.4
2011年12月23日 10:01:13
只看楼主

到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。

到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。

人家要选25平方啊,分特。
免费打赏
binhexijian110
2011年12月28日 16:20:00
52楼
计算下来40A左右固然不错,建议最好选大点的电缆
回复
wangxf
2011年12月28日 16:25:16
53楼
应该用3*25+1*10的电缆才能满足需要!
回复
wangxf
2011年12月28日 16:38:10
54楼
【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
我曾经在一个选矿厂里,距离只有5米不到,用3*6+1*2.5的电缆带一个22KW的液下泵都带不动啊,可以说,电机纹丝儿不懂,并且电缆严重发热,好在时间不长,电缆还没有报废,但也受到损伤了!所以,37KW的电机用6平方的电缆是根本带动不起来的!!!
回复
lfmqx9397
2011年12月28日 18:10:43
55楼
37KW电机额定电流大概在73至77A之间,到电机的线至少也得用16平方的铜线,主回路用25平方毫米铜线。

[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-12-28 18:11 编辑 ]
回复
shuidianyang888
2011年12月28日 18:53:10
56楼
你的 电机 大马拉小车 轻载运行 实际电流 比额定的 低很多 如果 长期 这么运行 是可以的 不过 有点 太浪费了
回复
liqing126
2011年12月28日 19:22:35
57楼
柜内的电线应该选择16平方,运行时电流应该是74A左右,现在的电线铜材不好,又缺方
回复
muyuyao
2011年12月29日 00:49:04
58楼
注意:不是常见的直接启动,是星角降压启动!!!

找了篇博客,以22KW电机为例,大家可以看看!!!

http://blog.sina.com.cn/s/blog_3ffa2b6a0100h6ld.html
回复
huangod
2011年12月29日 08:48:38
59楼
这几天看完版友的评论,多少感到悲观。很多人电动机星三角启动一次接线都弄不明白,估计双速电动机,三速电动机更是一塌糊涂了。斑竹是否办个扫盲班,开个专题讲解一下电动机的接线问题。再开贴讨论一下导体的选择问题,包括任何形式的低压配电的导体选择。

[ 本帖最后由 huangod 于 2011-12-29 08:49 编辑 ]
回复
zhangph1972
2011年12月29日 09:25:44
60楼
你们要用25M2的你们搞清楚什么是星三启动角
回复
zwd12a
2011年12月29日 09:45:10
61楼
人家问的是星三角启动时,星接接触器的选择用线。考虑到穿管.温升等,10平方的线够用。
回复

相关推荐