如题,大庆地区的项目,一共4个单体建筑,都是三层的房子,我的疑问是,1.采用单管顺流,上供下回,还是双管下供下回?2.热源有锅炉房集中提供,温度是95-70度呢,还是85-60度?3.散热器选择铸铁类型还是钢制的?有浴室和大餐厅。还有地下室个小车库是否需要值班采暖?另外,这个建筑稍微有点特殊,是个寺庙。请大侠们指教一二,急盼。。。
黑龙江属于我国最严寒地区,市政供热标准是95度/70度,如果按85度/60度供热,室内散热器面积要增大.地下室车库非住人房间可以少装散热器,但室温也不能到冰点以下.公共场合的散热器安装自动温控阀,人多聚集的时候散热器自动调节关闭,防止室温过高且能节能.
回复
3楼
原以为采用散热器的,可以说今天甲方想全部采用地板辐射采暖,不知道各位大侠们,有何指教?
回复
4楼
供水管加混水阀,可以找一下这方面的图,我没有。楼主找到,共享下
回复
5楼
黑龙江属于我国最严寒地区,市政供热标准是95度/70度,如果按85度/60度供热,室内散热器面积要增大.地下室车库非住人房间可以少装散热器,但室温也不能到冰点以下.公共场合的散热器安装自动温控阀,人多聚集的时候散热器自动调节关闭,防止室温过高且能节能.
回复
6楼
可以采用混合式的供暖方式,效果会好些。采用低热可以的,但从换热站出来的到用户处水温不能高于60°。车库采用铸铁散热器
回复
7楼
以采用混合式的供暖方式,效果会好些。采用低热可以的,但从换热站出来的到用户处水温不能高于60°。车库采用铸铁散热器
回复
8楼
你说的哪一个方案都可行,只要设计好了都没问题!
回复
9楼
单管顺流式比较好
回复
10楼
楼主提出问题就跑了!
回复
11楼
锅炉房加个热水换热机组,供回40/50,做成地暖,加个管道井或立管包起来就行!
回复