目前在现场遇到一个问题,具体见附图:由于业主要求必须将这个问题解决而不允许交由精装修单位。请问有什么处理措施??
目前在现场遇到一个问题,具体见附图:
由于业主要求必须将这个问题解决而不允许交由精装修单位。
请问有什么处理措施??
12楼
回复
13楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
14楼
是地面上出来的线和电管吧!!!顶棚上的不应该有阴影!!!
后砌墙被业主擅自取消了吧!!!
这种现象很普遍,我还见过业主要拆除原设计大楼总箱安装墙体的!!!说说简单,但电气上简直无法改!!!
请问楼主:你那是什么电管???!!!
裸线出地面肯定不行!!!按照板凳的说法做吧!!!
回复
15楼
图上表示的为插座线。的确是由于后砌墙被取消,又不可能设置地插而产生的问题。
楼板下的是有PVC管的,而且是穿了线的。
怎么处理好点?
房间是住宅的卧室。
回复
16楼
将点位出的横管找出,后端重新开槽暗埋线管!其实很简单,擦不多半个工作日就能完成!
回复
17楼
应该做接线盒没做是吧 那你只能够打开 把线包好 用绝缘材料吧头子封死 再添砂浆
回复
18楼
回复
19楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
20楼
裸线出地面肯定不行
回复
21楼
既然是卧室地面,这个线是用不上了,最好的办法是从上一个接线盒处把线抽掉,绝无后患。
回复