这个应该怎么处理??楼板线外露出
seusukai
seusukai Lv.2
2011年12月22日 22:10:09
来自于工地图片
只看楼主

目前在现场遇到一个问题,具体见附图:由于业主要求必须将这个问题解决而不允许交由精装修单位。请问有什么处理措施??

目前在现场遇到一个问题,具体见附图:

由于业主要求必须将这个问题解决而不允许交由精装修单位。

请问有什么处理措施??

DSCN0250.jpg

免费打赏
tang0833
2012年01月02日 13:00:29
12楼
回复
dg1105201
2012年01月02日 22:17:33
13楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
muyuyao
2012年01月02日 22:27:35
14楼
是地面上出来的线和电管吧!!!顶棚上的不应该有阴影!!!

后砌墙被业主擅自取消了吧!!!

这种现象很普遍,我还见过业主要拆除原设计大楼总箱安装墙体的!!!说说简单,但电气上简直无法改!!!

请问楼主:你那是什么电管???!!!

裸线出地面肯定不行!!!按照板凳的说法做吧!!!
回复
seusukai
2012年01月05日 09:28:58
15楼
图上表示的为插座线。的确是由于后砌墙被取消,又不可能设置地插而产生的问题。
楼板下的是有PVC管的,而且是穿了线的。
怎么处理好点?
房间是住宅的卧室。
回复
xiongtao2012
2012年03月14日 19:17:01
16楼
将点位出的横管找出,后端重新开槽暗埋线管!其实很简单,擦不多半个工作日就能完成!
回复
chen2297222
2012年04月14日 16:16:30
17楼
应该做接线盒没做是吧 那你只能够打开 把线包好 用绝缘材料吧头子封死 再添砂浆
回复
luoladuodu
2012年05月04日 11:28:08
18楼
问题很严重,业主很生气,后果很严重。
回复
wzchenzhi
2012年07月12日 20:47:29
19楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
wqq360489444
2012年07月16日 19:53:04
20楼
裸线出地面肯定不行
回复
hanzhg54
2012年07月16日 21:49:34
21楼
既然是卧室地面,这个线是用不上了,最好的办法是从上一个接线盒处把线抽掉,绝无后患。
回复

相关推荐

APP内打开