JGJ16-2008 7.4.3要求电线450/750,是不是说以后电线选择都是这样?我看很多院的图纸都是300/500的,不违规吗
JGJ16-2008 7.4.3要求电线450/750,是不是说以后电线选择都是这样?我看很多院的图纸都是300/500的,不违规吗
2楼
楼主能说的具体点吗?查不到所说
回复
3楼
7.4.1.3之前的说错了
回复
4楼
GB502173. 3. 5 控制电缆额定电压的选择,不应低于该回路工作电压,并应符合下列规定:
1 沿高压电缆并行敷设的控制电缆(导引电缆),应选用相适合的额定电压。
2 220kV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,应选用450/750V。
3 除上述情况外,控制电缆宜选用450/750V;外部电气干扰影响很小时,可选用较低的额定电压。
我们这里没有300/500
回复
5楼
现在电缆手册里的产品的电压等级几乎都是450/750V,只有电焊龙头线等少数低于100V的电压的线的等级低于该值。
回复
6楼
你不用450/750,审图先生会提意见的
回复
7楼
俺规范执行。。。。
回复