问个导线问题
corey000000
2011年12月22日 10:03:51
只看楼主

JGJ16-2008 7.4.3要求电线450/750,是不是说以后电线选择都是这样?我看很多院的图纸都是300/500的,不违规吗

JGJ16-2008 7.4.3要求电线450/750,是不是说以后电线选择都是这样?我看很多院的图纸都是300/500的,不违规吗
免费打赏
lzx37915
2011年12月22日 10:12:40
2楼
楼主能说的具体点吗?查不到所说
回复
corey000000
2011年12月22日 10:22:23
3楼
7.4.1.3之前的说错了
回复
yuexingyufs
2011年12月22日 11:09:12
4楼
GB502173. 3. 5 控制电缆额定电压的选择,不应低于该回路工作电压,并应符合下列规定:
1 沿高压电缆并行敷设的控制电缆(导引电缆),应选用相适合的额定电压。
2 220kV及以上高压配电装置敷设的控制电缆,应选用450/750V。
3 除上述情况外,控制电缆宜选用450/750V;外部电气干扰影响很小时,可选用较低的额定电压。
我们这里没有300/500
回复
wwa20111212
2011年12月22日 15:17:14
5楼
现在电缆手册里的产品的电压等级几乎都是450/750V,只有电焊龙头线等少数低于100V的电压的线的等级低于该值。
回复
海夜风
2011年12月24日 22:08:32
6楼
你不用450/750,审图先生会提意见的
回复
zhouxf_21
2011年12月25日 13:39:00
7楼
俺规范执行。。。。