请教一个热水的问题?
zhangdong
zhangdong Lv.2
2003年11月03日 09:51:26
只看楼主

各位大狭:你们计算宾馆的热水最大时用水量是按床位数算还是按卫生器具的用水定额算的。按照这两个分别算的话结果相差很大。现在有一个宾馆卫生间320间,每一间有一个淋浴器和一个洗脸盆,我按卫生器具定额算的最大是热水用水量为105600L/H,这太大了感觉。各位能帮帮忙告诉我应该怎么算呢?小妹不甚感激,急!!!QQ:29470615

各位大狭:
你们计算宾馆的热水最大时用水量是按床位数算还是按卫生器具的用水定额算的。按照这两个分别算的话结果相差很大。现在有一个宾馆卫生间320间,每一间有一个淋浴器和一个洗脸盆,我按卫生器具定额算的最大是热水用水量为105600L/H,这太大了感觉。各位能帮帮忙告诉我应该怎么算呢?小妹不甚感激,急!!!
QQ:29470615
免费打赏
zhangdong
2003年11月03日 10:05:18
2楼
帮帮我啊。55555555
回复
fengyun2003
2003年11月03日 10:42:07
3楼
最好应该是按床位数计算最好,当没有具体数据时按卫生器具数量计算
回复
fengyun2003
2003年11月03日 10:43:48
4楼
最好应该是按床位数计算最好,当没有具体数据时按卫生器具数量计算
回复
海啸
2003年11月03日 11:23:54
5楼
全日制供水,按床位数,定时供水按卫生器具额定流量
回复
zhangdong
2003年11月04日 10:28:01
6楼
哦,谢谢