多层钢结构厂房,200X136m,组合楼板,超长混凝土楼板怎么处理?
shuhanwhq
shuhanwhq Lv.3
2011年12月20日 17:27:04
只看楼主

多层钢结构厂房,200X136m,组合楼板,超长混凝土楼板怎么处理?

多层钢结构厂房,200X136m,组合楼板,超长混凝土楼板怎么处理?
gamping
2011年12月25日 17:49:25
2楼
给个参考:
http://www.tigerspace.net/bbs/viewthread.php?tid=37602&page=1#pid323376

一、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中对伸缩缝(温度缝)是有要求的,纵向温度区段长度不大于300米,横向温度区段不大于150米。作缝有两种做法:在搭接檩条的螺栓连接处采用长圆孔,并设法使该处的屋面板在构造上允许胀缩;或设置双柱。吊车梁与柱的连接处宜采用长圆孔。
《结构技术措施》规定门刚房屋的伸缩缝间距:
纵向温度区间:不大于220M;
横向温度区间(柱底铰接):不大于150M;
横向温度区间(柱底刚接):不大于120M;
在采暖地区的非采暖房屋:以上区段长度宜降低15%;
当有计算依据时,可适当加大。
设伸缩缝的做法:
1,纵向温度伸缩缝:设双排柱或纵向檩条等构件冲长圆孔;
2,横向温度伸缩缝:设双排柱或采用浮动式屋面板。

二、符合普钢规范的钢结构(排架)厂房计算方法参见《钢结构设计手册》上册第514~518页。

三、如果是多高层钢结构建筑,就请参照《高钢规》第3.2.4条的规定:“高层建筑钢结构不宜设置防震缝。薄弱部位应采取措施提高抗震能力。 高层建筑钢结构不宜设置伸缩缝。当必须设置时,抗震设防的结构伸缩应满足防震缝要求。

[ 本帖最后由 gamping 于 2011-12-25 17:53 编辑 ]
回复
wlf168
2012年03月10日 17:56:04
3楼

应该设伸缩缝
回复
fegegedagdg
2014年01月10日 12:37:05
4楼
做预应力啊。卤煮!
回复
weiyf1951
2015年09月23日 10:17:02
5楼
给个参考:
http://www.tigerspace.net/bbs/vi ... mp;page=1#pid323376

2016年01月17日 22:11:05
6楼
学习了,谢谢了:):)
回复

相关推荐

APP内打开