请教溴化锂机组涉及到的各种水名称和要求
aoa0040376
aoa0040376 Lv.2
2011年12月20日 16:52:38
来自于中央空调
只看楼主

我是做电厂水设计的,最近单位接了几个溴化锂的工程,请下冷热双工况的溴化锂机组涉及到哪几种水,具体水质要求是什么(最好有规范)

我是做电厂水设计的,最近单位接了几个溴化锂的工程,请下冷热双工况的溴化锂机组涉及到哪几种水,具体水质要求是什么(最好有规范)
免费打赏
aoa0040376
2011年12月22日 10:47:36
2楼
呀怎么没高手指点一下啊,我自己顶下
回复
chachababy
2011年12月22日 16:50:08
3楼
机组内部的溴化锂溶液是厂家提供的你们不用管,牵扯甲方去提供的冷冻水,冷却水,冷冻水要求软水,冷却水用自来水就行,买个自动加药装置,再细点的话盐碱度污垢系数那些玩意一般的自来水水质都能达到,另外电厂一般都用蒸汽机吧,如果上的的吸收式热水机就要有温度要求,希望帮到楼主,我是给溴化锂厂家干活的的
回复
aoa0040376
2011年12月26日 13:28:11
4楼
但是我看GB1836等一些溴化锂机组的相关规范上补水的要求还蛮严格的嘛?像硫酸根,氯化物什么的要求还蛮高的,仅仅软化是达不到要求的啊.好像即使是反渗透,有事也要二级才能达标呀
回复
chachababy
2011年12月26日 15:11:45
5楼
不用反渗透,反渗透是工艺用得纯水,补水是不需要的
回复
aoa0040376
2011年12月27日 14:44:16
6楼
那冷冻水的补水有其它什么规范吗?我们做设计要求设计有依据呀,不能随便定的.目前我看到的溴化锂机组的补水相关要求的确是软化水不能达到要求的像硫酸根要<50mg/L.这个值是很小的一般自来水仅通过软化是不能达标的
回复
chachababy
2011年12月27日 15:10:13
7楼
我们家的样本只有一个污垢系数,也是一般自来水都能达到的,其他的真没听说过