厂房的喷淋系统可否直接市政管?
xc1001
xc1001 Lv.2
2003年11月01日 10:20:48
只看楼主

各位,对于喷淋系统在低层厂房中,如果市政管水压完全满足,可否直接市政管而不用喷淋泵?

各位,对于喷淋系统在低层厂房中,如果市政管水压完全满足,可否直接市政管而不用喷淋泵?
免费打赏
某日某月
2003年11月01日 10:25:01
2楼
规范上允许。但得经过消防部门和市政给水部门的同意
回复
xc1001
2003年11月01日 10:51:03
3楼
规范允许,但好像很少见.
那位同行有过如此设计的请多多指教,谢谢!
回复
rosee
2003年11月01日 10:59:51
4楼
主要是水力计算以能否满足需要,喷淋要水求相对比较高!
回复
shirlen
2003年11月01日 11:02:50
5楼
可以的,把管径放大!水损尽量小。
回复
xqby
2003年11月01日 17:29:35
6楼
可以连接,但是,必须设置水泵结合器
回复
xc1001
2003年11月01日 21:44:10
7楼
规范允许,但好像很少见.
那位同行有过如此设计的请多多指教,谢谢!
对此做法,各位同行可否遇到自来水公司和消防局的意见.
各方的理由是什么.
在下正做一厂房,需做喷淋,经计算市政管水压可满足喷淋要求,如设喷淋泵则要做水池.太过浪费且占地.希望有过如此作法的同行多多指教!
回复
janron
2003年11月02日 00:37:27
8楼
可以,只要满足压力要求就行,另外必须在湿式报警阀前设闸阀跟止回阀,还有水泵接合器,还要注意的是生活与消防分支位置的管道材料与接口必须要处理好。
回复
fengyun2003
2003年11月02日 15:47:19
9楼
还真的没做过,估计应该没什么问题,可以咨询一下自来水公司和消防局的意见
回复

相关推荐

APP内打开