请教线电压400V,相电压分别是180V,230V,230什么原因造成的。
请教线电压400V,相电压分别是180V,230V,230什么原因造成的。
2楼
别问230是什么原因,这是电气人都(不)知道的事,只问180是不是有可能吧?
回复
3楼
很可能是三相负荷不均。230V相空载,180V相用电量大。
回复
4楼
230V相空载
回复
5楼
個人觀念~僅供參考~
180V那一相出問題~
至於啥問題~因數很多~
线路接觸不良~
變壓器內部线圈局部短路~
...
哈哈~
回复
6楼
180的哪相与其他两相线电压不会是380
回复
7楼
什么接地系统?
估计造成这种电压的原因:1、N线可能存在断线或接触不良;2、三相负荷严重不平衡。
回复
8楼
估计造成这种电压的原因:1、N线可能存在断线或接触不良;2、三相负荷严重不平衡。
楼上说的很对,严重同意
回复
9楼
三相负荷不均等的情况概率大些
回复
10楼
是TN-C系统,如果三相负荷不平衡是不是线电压也应该低呀。
回复
11楼
我认为180V的那一相应该是有接地。