泄压阀泄压值怎么设定?
cl0811
cl0811 Lv.4
2011年12月19日 20:57:45
只看楼主

买了台90m扬程的泵,但是楼层高度只有50m,泄压阀泄压值是按0.9+0.1还是按计算出来的泵扬程大概0.7+0.1,另外在管道上装了个电接点压力表 ,压力表的值设多少好?

买了台90m扬程的泵,但是楼层高度只有50m,泄压阀泄压值是按0.9+0.1还是按计算出来的泵扬程大概0.7+0.1,另外在管道上装了个电接点压力表 ,压力表的值设多少好?
免费打赏
cl0811
2011年12月19日 21:23:53
2楼
补充:泵是用来临时用水加压的……
回复
sybxbjb
2011年12月20日 11:45:27
3楼
水泵的扬程和流量成反比,用水量大的时候系统压力就会降低,反之就会增高,直至憋停水泵.一般供水泵都安装变频装置,自动调节水泵转速以保证系统压力在用水量变化的情况下始终保持系统恒压.安装泄压阀只是防止系统压力过高损坏水泵的权宜之计,,而且泄压阀流出的水如果不能利用还会造成浪费,最好还是安装变频器.如果不能安装,至少也要安装压力开关,当系统压力超过设定值的时候自动关停水泵.压力设定一般定在层高+10米,压力定得高,底层水压过高,定得低,顶层会压力不足.总之安装泄压阀只是一个辅助安全阀,只有当变频装置或压力电源开关失效的时候起作用.
回复
cl0811
2011年12月20日 16:07:51
4楼

工地用水太频繁,变频容易坏吧,而且贵很多
另外装压力表我是考虑万一泄压阀坏了压力继续增大到了压力表设定的值时断电用的……