一独立厂区,设有消防泵,无稳压泵,在最高厂房上(〈24m)设置有消防水箱,水箱底和最不利点消火栓高差5m,是不是还要设置增压泵?设置增压泵是按5l/s考虑还是按室内消防用水量考虑?
一独立厂区,设有消防泵,无稳压泵,在最高厂房上(〈24m)设置有消防水箱,水箱底和最不利点消火栓高差5m,是不是还要设置增压泵?
设置增压泵是按5l/s考虑还是按室内消防用水量考虑?
免费打赏
文山之石
2003年10月30日 17:20:30
2楼
我认为有必要,不过设置后还是属于临时高压系统。!
回复
zhrz929
2003年10月30日 17:23:54
3楼
没有必要
依据建规,满足第8.6。2,九和第8.6,3,二条就行
回复
zerone
2003年10月30日 17:29:27
4楼
泵的流量应该按多少选择?
回复
g.p.s
2003年10月30日 18:32:03
5楼
稳压泵5L/s
回复