论文简介: 本文介绍了三相四线有功电能表检查、三相三线有功电能表检查、停电检查等现场检查方法。 附件名:20041221101956518488/Untitled-3.htm 文件大小:3K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
本文介绍了三相四线有功电能表检查、三相三线有功电能表检查、停电检查等现场检查方法。
附件名:20041221101956518488/Untitled-3.htm
文件大小:3K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
多谢您的指导,电表精度和实际电流在什么情况下最为精确呢?请指教.谢谢
回复
3楼
现场测电流互感器比差时,如果标准电流互感器的变比为f0,测得的误差为δ,则可用公式f=f0(1+δ)确定互感器的实际变化,如用150/5标准互感器测得互感器的比差为-25%,则f=f0(1+δ)=150/5(1-0.25)=200/5,则电流互感器的实际变比为200/5,电压互感器变比也可用同样方法确定。
回复
4楼
现场测电流互感器比差时,如果标准电流互感器的变比为f0,测得的误差为δ,则可用公式f=f0(1+δ)确定互感器的实际变化,如用150/5标准互感器测得互感器的比差为-25%,则f=f0(1+δ)=150/5(1-0.25)=200/5,则电流互感器的实际变比为200/5,电压互感器变比也可用同样方法确定。
回复
5楼
现场测电流互感器比差时,如果标准电流互感器的变比为f0,测得的误差为δ,则可用公式f=f0(1+δ)确定互感器的实际变化,如用150/5标准互感器测得互感器的比差为-25%,则f=f0(1+δ)=150/5(1-0.25)=200/5,则电流互感器的实际变比为200/5,电压互感器变比也可用同样方法确定。
回复
6楼
测量线电压:用万用表测电能表各电压端钮间的线电压:正常时Uab=Ubc=Uca=100V(一般实际一次电压高于额定电压,二次电压也略高于100V)如果测出的结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A相电压断开,Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开,Uab=Uca=100V,Ubc=0,则说明C相电压断开。
回复
7楼
