用四芯护套线接切割机时,刚接上一根火线,用电笔测量其它几根线时竟然都有电,把我吓坏了,请问诸位大侠是感应电吗?但电压却都已达到220V.请教了专业修电机的师傅也没弄明白,后来因着急用,就那么接上了,却正常用,没什么事儿!我很糊涂,为什么会这样呢
用四芯护套线接切割机时,刚接上一根火线,用电笔测量其它几根线时竟然都有电,把我吓坏了,请问诸位大侠是感应电吗?但电压却都已达到220V.请教了专业修电机的师傅也没弄明白,后来因着急用,就那么接上了,却正常用,没什么事儿!我很糊涂,为什么会这样呢
2楼
是感应电,你把那几芯接地再测就没事了,你是不是用数字验电笔验的?强烈建议维修人员不要使用这种电笔,不好用,一有感应电就亮,氖泡的好用
回复
3楼
电笔能测出电压为220V?
回复
4楼
刚接上一根火线,其他几根线竟然都有电;所述不太清楚,四芯护套线是电源还是设备上的?
刚接上一根火线,测量其它几根线竟然都有电;此时电源是否送上?如果送上电,护套线是电源线的话,其它几根线(不包括N、PE线)应该有电;如果是设备线,接上一根火线,其它几根线通过电机绕组也会有电。
如果电源没有送,有电可是不正常了,可能是感应电,应该用电压表测量电压。
同意楼上对数字试电笔的评述。
回复
5楼
多根线并在一起,接上一根先通电!?其他没接线线都有电,非常正常,稍想一想就明白,还问?
回复
6楼
嗯,感觉楼主所说的就是切割机就地的开关是合闸的,或者,根本就没有这个开关。把某一相火线一接上,另外两相通过切割机电机的绕组带电了!
回复
7楼
感应电,我想应该是这样把
回复
8楼
你是带电接线吗?常规带电接线时,应先接零线或地线,后接火线,这样感应电回被放掉。未接零线或地线时,对有的切割机是接触器控制,切割机按钮未按时,也只有另一根火线有感应电(接接触器线圈的两根火线的另一根),对有的切割机无接触器控制,切割机按钮直接控制两相火线,第三根火线直接进电机,这时其余两根火线有感应电。
回复
9楼
数字感应电笔不能用,特别是做检测维修时候。那个特误导人。我就搞过一次。为了这故障查了几天,最后排除到数字电笔才查清。害人啊、、、、
回复
10楼
楼主应该是带电接线的
回复