求救,阳台装饰柱的问题!!!
结构女纸
结构女纸 Lv.10
2011年12月17日 16:44:24
来自于建筑施工
只看楼主

五层砖混结构,阳台装饰柱已浇筑完成,上部离挑梁仅留20~30公分(留有钢筋头),上部不植筋能否可行,如果需要植筋 应怎样补救

五层砖混结构,阳台装饰柱已浇筑完成,上部离挑梁仅留20~30公分(留有钢筋头),上部不植筋能否可行,如果需要植筋 应怎样补救
免费打赏
姻花易冷
2012年01月30日 17:07:32
2楼
直接用水泥沙浆填缝即可 个人愚见 只是后期装饰 沉降也就差不多了
回复
abcd3000_0
2012年02月01日 22:20:29
3楼
本来就应该分离的,直接抹砂浆
回复
无间道
2012年02月17日 06:24:29
4楼
一个阳台的装饰柱还做混凝土的,有必要吗?建议你不要处理土建植筋了。因为悬挑梁是要有允许下沉变形的,你要是把他与构造柱连接上了,它的结构体系就改变了,那时候可能会真的发生问题了。你只要把上面剩余的部分采用松软的轻质材料填充饱满,就直接做装饰处理就行了。
回复
ass540452097
2012年02月25日 20:06:26
5楼
有图更直接。哈哈,飘过
回复
一杯绿茶1976
2012年02月27日 11:10:02
6楼
钢筋应与跳梁连接。挑梁上如未留钢筋,应将挑梁箍筋凿出来,与构造柱主筋进行焊接连接,基本满足钢筋焊接接头长度,留的空隙用柔性材料填充,再抹灰处理。