五层砖混结构,阳台装饰柱已浇筑完成,上部离挑梁仅留20~30公分(留有钢筋头),上部不植筋能否可行,如果需要植筋 应怎样补救
五层砖混结构,阳台装饰柱已浇筑完成,上部离挑梁仅留20~30公分(留有钢筋头),上部不植筋能否可行,如果需要植筋 应怎样补救
2楼
直接用水泥沙浆填缝即可 个人愚见 只是后期装饰 沉降也就差不多了
回复
3楼
本来就应该分离的,直接抹砂浆
回复
4楼
一个阳台的装饰柱还做混凝土的,有必要吗?建议你不要处理土建植筋了。因为悬挑梁是要有允许下沉变形的,你要是把他与构造柱连接上了,它的结构体系就改变了,那时候可能会真的发生问题了。你只要把上面剩余的部分采用松软的轻质材料填充饱满,就直接做装饰处理就行了。
回复
5楼
有图更直接。哈哈,飘过
回复
6楼
钢筋应与跳梁连接。挑梁上如未留钢筋,应将挑梁箍筋凿出来,与构造柱主筋进行焊接连接,基本满足钢筋焊接接头长度,留的空隙用柔性材料填充,再抹灰处理。