【请教】设有自动喷水灭火系统都可以不装火灾探测器吗?
ugg1357
ugg1357 Lv.5
2011年12月17日 12:50:50
来自于防雷减灾
只看楼主

有没有明确的条文呀?我找了一下,《火规》上只是在条文说明里找到两条相关的:1、二级保护对象的火灾探测器设置要求也比较宽松,很多情况下设有自动喷水灭火系统的可以不装探测器,具体见附录D的内容。2、30条污衣道前室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,部位隐蔽加强防范是必要的,如同易发火灾的商业用或公共厨房,若没有自动喷水灭火系统的可不装探测器。(这条又说的是一级保护对象) 但是实际设计中我很多设有自动喷水灭火系统都没做火灾探测,审图也从没说过这个问题。

有没有明确的条文呀?
我找了一下,《火规》上只是在条文说明里找到两条相关的:
1、二级保护对象的火灾探测器设置要求也比较宽松,很多情况下设有自动喷水灭火系统的可以不装探测器,具体见附录D的内容。
2、30条污衣道前室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,部位隐蔽加强防范是必要的,如同易发火灾的商业用或公共厨房,若没有自动喷水灭火系统的可不装探测器。(这条又说的是一级保护对象)

但是实际设计中我很多设有自动喷水灭火系统都没做火灾探测,审图也从没说过这个问题。
请问哪里有明确的条文呀,大家又是怎么考虑的呢?
免费打赏
bananajh
2011年12月20日 09:47:20
2楼
可以,火灾探测器并不联动自动喷水系统,所以设不设火灾探测器和自动喷水系统没有关系。喷头只需依靠温度升高自己破裂喷水,管网水流指示器动作启动喷淋泵,不需要火灾探测器的联动信号。
回复
liangyuer07
2011年12月20日 13:47:25
3楼
有,做过一个项目,里面有个四类汽车库,水专业设计了自动喷淋,但是电气不需做联动。至于明确的条文,那一般就是低规和高规里没有规定要设置火灾报警联动系统的就不需设置。
回复
于莉
2011年12月20日 15:21:37
4楼
学习了,有时候做到这样的工程也很疑惑的,现在放心的设计了。
回复
yuexingyufs
2011年12月20日 15:24:12
5楼
回复
qq258508
2011年12月20日 16:48:16
6楼
回复
电电电
2011年12月21日 09:24:13
7楼

我觉得说的不对,有一条原则是“预防为主,消防结合”安装火灾探测器是预防火灾,如果按你的意思,有自动喷水系统就不设火灾探测器了,那就是消防为主了。。。火灾探测器的灵敏度比喷头要高的多,让火灾在萌芽时就给扑灭,减少了物力财力的浪费。
回复
fleesen
2011年12月27日 09:39:41
8楼
首先,自动喷水灭火系统与火灾探测器是两个系统。自动喷水灭火系统是灭火用的,火灾探测器是属于报警用得。所以如果设有自动喷水灭火系统后,并不能说可以不装火灾探测器,之所以有些条文说可以不装火灾探测器,我认为是为了节约成本的原因,而且只装自动喷水灭火系统的场所不能长期有人员驻留或重要物品存在,不然起不到保护的作用。
火灾探测器是用于保护人与物,在火灾初期提醒人员撤离,保护重要物品不被大火烧毁。而自动喷水灭火系统并没有火灾初期的报警与联动功能,只有灭火功能,在整个消防系统中只是一部分功能。
回复