请教各位!室外消防系统压力为1.2MPa,室外消火栓是否要减压?

请教各位!室外消防系统压力为1.2MPa,室外消火栓是否要减压?
liangfp
2003年10月27日 12:40:53
2楼
室外消防系统的压力超过消火栓的工作压力时,须设减压。
回复
cxy1689
2003年10月28日 17:51:56
3楼
消火栓的工作压力肯定没问题,只是压力太大人工操作不了。我还是决定将消火栓进口处加减压孔板。