动热稳定试验讨论。
eric_chenxing
2011年12月16日 10:52:32
只看楼主

在设备的额定参数中,动热稳定电流是有要求的。在我们公司的产品规格中有两种参数:21kA/4s和25kA/2s。按照I2*t来计算,21kA/4s的能量约1700,25kA/2s的能量为1200,在这种情况下,前者是否可以覆盖后者?做热稳定试验是否只需要做一个比较高的试验?希望有经验的人指导一下,谢谢!

在设备的额定参数中,动热稳定电流是有要求的。在我们公司的产品规格中有两种参数:21kA/4s和25kA/2s。
按照I2*t来计算,21kA/4s的能量约1700,25kA/2s的能量为1200,在这种情况下,前者是否可以覆盖后者?
做热稳定试验是否只需要做一个比较高的试验?
希望有经验的人指导一下,谢谢!
免费打赏
whatr
2011年12月16日 12:34:15
2楼
夸张一点

0.1kA,1000000s
100kA,1s
怎么能相提并论?
回复
eric_chenxing
2011年12月16日 15:33:35
3楼
谢谢2楼的回复。
从数值上我们可以这么计算,但试验是基于实际使用情况的,你说的那种情况并不存在。
今天有同事说21/4可以覆盖25/2的,所以我来请教下,是否是这样的。
回复
chg1982.-
2012年08月04日 16:42:36
4楼
你可以用经验公式将两者都折算到1s的热稳定电流,就可以做比较了。
21kA/4s折算成1s就是42kA/1s
25kA/2s折算成1s就是35.35kA/1s
前者的要求比后者高,应该是可以覆盖后者的。
回复
electricity
2016年06月01日 23:24:22
5楼
动稳定能达到的话,我认为可以覆盖。