帮忙看下这个焊接问题在哪里?
xiaokchouchou
2011年12月16日 10:52:26
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈,我想知道这个焊接的问题在哪里,并怎么解决?谢谢

各位前辈,我想知道这个焊接的问题在哪里,并怎么解决?谢谢 20111027_8c3c63e02648d8f417b1PRSNoxBgnBHw.jpg 20111027_5e17301411613f0dc34fA9BzVoexuIof.jpg

20111027_8c3c63e02648d8f417b1PRSNoxBgnBHw.jpg


20111027_5e17301411613f0dc34fA9BzVoexuIof.jpg

免费打赏
chachababy
2011年12月19日 11:04:03
2楼
楼主现在是什么问题啊,是漏水还是不漏甲方让整改,漏水的话就得切了打坡口重焊,甲方让整改估计是嫌没打磨,这个要求有点苛刻,多做关系摆平吧,打磨完了还得试压补漏,很麻烦
回复
zhc_1988
2011年12月19日 11:06:52
3楼
这是什么管道啊,适合焊接连接吗?
回复
jzj2001007
2011年12月19日 11:25:58
4楼
这是不锈钢的管道?如果没有泄露是因为焊接外观不好看,存在没有打磨,氧化现象
回复
ljh22339
2011年12月19日 11:57:31
5楼
焊接水平不高,焊缝不够均匀,而且不突出饱满,如果压力大的话估计强度不够
回复
zzyanzheng
2011年12月19日 14:27:38
6楼
给人的第一印象就是感观问题,外观不美观!
回复
maoxinqing
2011年12月19日 15:30:44
7楼
薄壁不锈钢管用焊接?貌似不合理啊。用卡扣连接会更好点。

焊接质量不好,且没有打磨,呵呵 可能也不好打磨,一打磨可能就会漏水了 呵呵 不好看
回复
chengbao_828
2011年12月19日 21:47:49
8楼
没看出什么问题来
回复
zhaowenliangde
2011年12月20日 08:33:42
9楼
用气体保护焊接。
回复
chenjue1986
2011年12月20日 09:07:30
10楼
不锈钢的焊接材料选择也不对,不锈钢怎么能用焊条焊接呢?可以用气体焊或者不锈钢专用的焊条。
回复
humz213
2011年12月20日 16:05:01
11楼
如果焊接水平高的话不要焊条,直接熔焊。外观会很漂亮,而且不漏。
回复