电动机启动运行后,电压降频繁跳闸,如何改善?
gexing1314
gexing1314 Lv.3
2011年12月16日 10:29:59
只看楼主

本人负责一开山石厂工程,情况是这样共上两台800KVA变压器,各种设备总和功率近1200KVA.现有一台碎石机功率为200W采用软启动方式启动.距离配间柜约230米.采用185的铜芯电缆.现在投入使用后.碎石机可以正常启动.但运行一段时间久后就跳闸.测量后发现电压从380V降至330V.请问采用什么方法可以解决这种问题?既经济又可靠.在线等.急急.解决不了就赔钱啦!

本人负责一开山石厂工程,情况是这样共上两台800KVA变压器,各种设备总和功率近1200KVA.现有一台碎石机功率为200W采用软启动方式启动.距离配间柜约230米.采用185的铜芯电缆.现在投入使用后.碎石机可以正常启动.但运行一段时间久后就跳闸.测量后发现电压从380V降至330V.请问采用什么方法可以解决这种问题?既经济又可靠.在线等.急急.解决不了就赔钱啦!
免费打赏
gexing1314
2011年12月16日 11:19:07
2楼
刚才现场描述错误,现在一台变压器出现三路采用185的架空线,距离250米,每路出线所带负荷约200kW,200kW电动机采用软启动方式,采用调变压器分接头的方式没能解决电动机頻跳的结果,电动机也自带补偿装置可是每次在补偿还没有投入前电动机就跳闸啦,现打算拉一路铝芯185电缆供电不知是否能够解决问题,纠结,自己算了下线路压降计算公式:△U%=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)
S:电缆截面

(200*250)/(185/46)=5.88 400*0.0588=23.5v,然后再调变压器高压侧分接头不知可否?
回复
lingxuct
2011年12月16日 11:28:35
3楼
最经济且长远的解决方法:把变压器放到大电机旁边,距离越小越好。

200KW三相异步电动机的额定电流有(Y355S2-4)365.7A,Y315L2-4为357.3A,只用一根185电缆,距离230米也有点远,电压降的形成,肯定无法让电机正常运行。

再加一根185电缆(并接),可能可以了。RMB:450X230=103500+施工和附件!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-16 11:30 编辑 ]
回复
jm050601
2011年12月30日 15:10:00
4楼
现场的私有环境,电缆头发热,电缆长度
回复
qq370247438
2012年04月17日 15:33:05
5楼
距离太远 压降只能在正负5% 换大电缆应该可以解决
回复