开利冷水机组设定供水温度10度,由于负载轻,机组长时间在出水10度,电流约40%状态下工作,工作电流超过200A,只卸载不停机,耗电大得很,怎么办呀?请各位大侠帮帮我。
开利冷水机组设定供水温度10度,由于负载轻,机组长时间在出水10度,电流约40%状态下工作,工作电流超过200A,只卸载不停机,耗电大得很,怎么办呀?请各位大侠帮帮我。
2楼
回复
3楼
需要修改蒸发器的温差,当温差值达到时,自然会停机的。
回复
4楼
这是离心机组的特性决定的
离心机属于大型电动制冷机组,压缩机的电动机不宜频繁起停,比如开利19DK机组就规定24小时内,机组的启停不得超过10次,所以当水温达到或接近设定温度后,机组只卸载不停机。
但离心机组的变工况运行特性不好,当负荷低于60%时,其制冷效率就不高,而且机组本身的运行也不稳定
不清楚你们冷冻水系统的容量相对于热负荷来说是不是足够。
根据我原先对开利离心机组的运行经验,如果冷冻水系统较大,而末端需冷量不很大的,可以通过人为控制管理,来缓解这种长时间处于低负荷工况下不停机的状态。
可以先将水温设定的较低,比如6度。机组首先会以较大负荷加载运行当水温达到该温度后,再将水温设回11度。如果水系统容量相比末端负荷较大的话,那么水稳回升会比较慢一些,那么机组就会有一段较长一点的停机时间了。
实际上,这样的方法对运行控制人员的要求较高。
而一般来说,如果末端负荷本身相比主机偏小,主机可能长时间需要卸载运行的,一般比较适宜采用螺杆机或离心机和螺杆机搭配。
已上为个人观点,仅供参考
回复
5楼
我想应该是设计的时候没有做到位.
回复
6楼
可以停机。离心机会通过调整导叶开度自动匹配机组的制冷量与冷负荷。机组出水温度长时间停留在设定值上,说明机组的控制效果达到了。如果负荷下载,导叶的开度下降,压缩机的电流也会下降,冷水出水温度维持不变,当导叶关到最小开度时,如果冷负荷继续下降,冷水出水温度将低于设定点。开利的设置是,在低负载时,冷水出水温度低于设定点2.8度时,机组进入再循环模式,即压缩机停机。此时的开关机不计入24小时内开机次数限制。
回复
7楼
可以停机。