请教消火栓系统管径的确定
xy88xy
xy88xy Lv.2
2003年10月24日 10:29:19
只看楼主

请教:一个单层厂房,室内消火栓系统,流量10L/S,请问管径如何计算?我想知道确切的公式。

请教:一个单层厂房,室内消火栓系统,流量10L/S,请问管径如何计算?我想知道确切的公式。
免费打赏
小陈
2003年10月24日 10:31:57
2楼
面积X流速=流量
回复
liangfp
2003年10月24日 13:21:05
3楼
按流速小于2.5m/s设计。
回复
云涛
2003年10月24日 15:39:41
4楼
流量5L/S为DN80(指的是消防立管或总管不是支管)
流量10L/S为DN100
流量15L/S为DN125
这是消防部门内部的规矩,
回复
owens
2003年10月24日 23:04:59
5楼
管道过流量Q=A×v(A:过水管道断面积,v:管道水流平均流速)
A=π×r×r
v不宜超过2.5m/s。
如果流量10L/s,厂房较大,厂区管道较长,建议采用DN100,尽量减少整个系统的水头损失,反之,可以采用DN80。