过梁的荷载等级怎么确定呢?
yu_lin124404
2011年12月15日 14:25:17
只看楼主

根据规范过梁上墙体高度小于过梁净跨时就应该考虑梁板传来的荷载,而砖砌结构都是开大洞口,大部分都要考虑梁板传来的荷载?所以就迷糊了,大家来讨论哈过梁上需要考虑的梁板荷载是怎么计算的呢?

根据规范过梁上墙体高度小于过梁净跨时就应该考虑梁板传来的荷载,而砖砌结构都是开大洞口,大部分都要考虑梁板传来的荷载?
所以就迷糊了,大家来讨论哈过梁上需要考虑的梁板荷载是怎么计算的呢?
免费打赏
hyp1962
2011年12月15日 17:42:18
2楼
砖砌结构应该叫砌体结构,砌体结构的规模是不会太大的,开洞也会因这种结构的承载力而受到限制.至于过梁的荷载等级问题,在过梁图集中会说得明明白白,要认真看书吆.
回复
yu_lin124404
2011年12月21日 17:08:46
3楼
我也看了啊 但如题 梁板传来的荷载图集上的例题中是直接给出的取值 但怎么取没有呢
回复
flyele
2012年03月22日 19:48:48
4楼
二楼的没有碰到过楼主说的情况
回复
lsqmm2013
2013年11月19日 20:27:44
5楼
楼主,不知道你这个问题解决了没有,我最近也在迷糊这个问题,就是根据过梁图集选择荷载等级时梁板荷载如何计算
如果解决了,请楼主分享下哦
回复
土木结构
2013年11月19日 22:09:42
6楼
规范上说的那么清楚了还问

wx_1561084005554:装逼,规范上说如何考虑梁板传来的荷载,没有说是怎么计算的,你爱回答就回答,不爱回答别占楼装逼行吗

回复
nszaiplt1314
2013年11月20日 11:16:54
7楼
清楚!!!!!!!!!!!!
回复
送辣条了
2013年11月20日 11:51:51
8楼
我也不是很明白这个问题啊,望高手前来解答。
回复
david__kk
2013年11月20日 12:02:37
9楼
图集上应该有说明
回复
hhl603287540
2013年12月21日 13:36:56
10楼
哥在此做答了,全网估计没人回答了。。。
首先,0级荷载=1.35(过梁自重+Ln/3高度墙体自重)
1级荷载=1.35(过梁自重+Ln/3高度墙体自重)+10kN/m
2级荷载=1.35(过梁自重+Ln/3高度墙体自重)+20kN/m
3级荷载=1.20(过梁自重+Ln/3高度墙体自重)+30kN/m
4级荷载=1.20(过梁自重+Ln/3高度墙体自重)+40kN/m
其次,不考虑梁板荷载时都是0级荷载;若梁板荷载是1~10kN/m则为1级荷载;若梁板荷载是11~20kN/m则为2级荷载;若梁板荷载是21~30kN/m则为3级荷载;若梁板荷载是31~40kN/m则为4级荷载;再大于40kN/m的话就专门研究。
最后,是否考虑梁板荷载,要看板下墙体高度与洞口宽度,若前者大于后者,则不考虑梁板荷载,否则,则考虑。
欢迎纠错!
回复
hhl603287540
2013年12月21日 13:37:18
11楼
