梁宽问题
successor
successor Lv.5
2011年12月14日 11:02:42
只看楼主

6m开间的框架,那可以做200*500的梁。现在楼面到窗顶正好900,窗洞宽2400,那我梁截面高就拉到900,此时的梁宽还能取200么?

6m开间的框架,那可以做200*500的梁。现在楼面到窗顶正好900,窗洞宽2400,那我梁截面高就拉到900,此时的梁宽还能取200么?
zhangyipeng82
2011年12月14日 11:11:08
2楼
可以做 有点不满足规范要求
回复
weight.guo
2011年12月14日 11:18:15
3楼
是否已考虑结构面与建筑面的装饰高差?如果不影响效果,建议还是加宽梁宽,如果建筑不允许,那200x900的梁审图也估计能通过
回复
jiegouxiaosheng
2011年12月14日 12:37:36
4楼
抗震规范有规定 框架梁高宽比不宜大于4
回复
successor
2011年12月14日 12:49:38
5楼

规范这条我也知道,只是建筑上不允许梁做大了,然后我老大说只是构造上要求加大梁高度,故取200是可以的。我也比较认同。这点大家认为有说服力没?
回复
jiegouxiaosheng
2011年12月14日 13:36:33
6楼

为什么建筑上梁高不允许加大? 梁宽必须和墙一样厚?
回复
njgy1986
2011年12月14日 14:39:19
7楼
应该可以。。以前也做过的。审图时候能通过。
回复
zoulin06011986
2011年12月14日 17:20:09
8楼
虽然规范说的是不宜大于4.5,但是最好是加宽截面。另外本人觉得如果此梁原来的200*500高度计算足够的话,完全没必要取到900高,梁底距窗顶大于300就没有必要将梁高拉至窗顶。
回复
up_stairs
2011年12月14日 22:13:34
9楼
要不再拉一道过梁
回复
successor
2011年12月15日 11:48:11
10楼

我是新人,好多都不太懂。要是按您的做法的话,那还有100的距离就是砌砖咯?这样施工会不会麻烦。
回复
gjp6666
2011年12月15日 14:25:50
11楼
梁高不加高,采用梁下挂板,要不就加宽梁宽。
如果是剪力墙结构就是连梁的
回复