砖混层高问题
zt886
zt886 Lv.2
2011年12月14日 10:36:54
来自于砖混结构
只看楼主

小弟新手,手中一工程为二层砖混结构,首层层高4.5m,二层层高3.6m,室内外高差0.45m。查《抗震规范》,发现第7.1.3条 规定“多层砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m。”可是建筑功能要求必须为4.5m。所以,想请教一下,这样的层高设置合理吗。如果不可行,那需要采取什么加强辅助措施?才能确保底层层高为4.5m。谢谢了。

2011年12月14日 11:47:01
2楼
可否在一层合适的地方加一道圈梁?
回复
zt886
2011年12月15日 09:54:13
3楼
谢谢回复,是在首层一半高处加设一条圈梁吗?这样能过审吗?
回复
万层大厦
2011年12月15日 11:04:02
4楼
o(︶︿︶)o 唉,审图吗?
几度区?
要做4.5,就考虑做底框吧
约束配筋好像也只让做到4.2m

这帮做方案的,服了~
回复
mobixiushi
2011年12月20日 16:03:20
5楼
N人年年有,今年特别多
回复
lllj
2011年12月20日 16:11:45
6楼
抗震计算满足要求后,按抗规的构造措施加强墙体。
回复
beam1969
2011年12月21日 22:18:36
7楼
最好别冒险,做成框架吧,免得图审通不过,白费劲。超过规范太多了,最好和审图的提前沟通一下。