高规7.6.2理解
liaw
liaw Lv.7
2006年08月27日 19:41:23
只看楼主

高规(2005)7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;A。这里普通住宅是否可以理解为普通住宅的户内用房及户外用房,户外用房是否指公共走道?

高规(2005)
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;

A。这里普通住宅是否可以理解为普通住宅的户内用房及户外用房,户外用房是否指公共走道?

例:一超50m的商住楼,1~3层为商场,4~18为塔式住宅(有20平米的内走道,30平米的前室),那是否住宅外面的内走道也要设置喷淋?

B。建筑面积小于5.00m2的卫生间 是否为公共卫生间?



免费打赏
waterking2000
2006年08月27日 22:50:05
2楼
普通指摘指的是建筑里面的普通住宅部分,你仔细看他们的修饰关系和定语的位置就可以知道,你好好复习一下中学语文可能会理解的比较透彻。
回复
tzyubing
2006年08月29日 17:28:59
3楼
我认为普通住宅是相对高级住宅来说的,而高级住宅在高规里2.0.11里有解释。你可以看一下。
问题2:不用设喷淋。走道、办公室和旅馆的客房是指公共建筑里的走道
回复
tzyubing
2006年08月29日 17:35:00
4楼
补充一下,因为普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房不用做喷淋,那么这个不超过5平米的卫生间就是公共卫生间和高级住宅里的了
回复
liaw
2006年09月01日 09:20:27
5楼
还想听听各位水哥水姐的看法,
回复
nick_wujq
2006年09月01日 10:21:22
6楼
以前很多贴讨论过这个问题,在论坛上面找找
http://co.163.com/forum/content/1666_388273_1.htm
回复
liaw
2006年09月05日 09:37:32
7楼


谢谢
好久没到线上了。
回复