紧急求救:双向板长短边比在2-3的计算
zmh711027
zmh711027 Lv.2
2006年08月27日 10:16:22
只看楼主

各位大侠:我现在做设计遇到板长宽比是2.22,及a/b=0.45,按规范,宜按双向板计算,我照做了,可是在查表时遇到问题了。表中a/b都是在0.5-1之间,a/b=0.45的符合支承要求的在表中查不到。怎么办?

各位大侠:我现在做设计遇到板长宽比是2.22,及a/b=0.45,按规范,宜
按双向板计算,我照做了,可是在查表时遇到问题了。
表中a/b都是在0.5-1之间,a/b=0.45的符合支承要求的在表中查不到。
怎么办?
免费打赏
whubaibai
2006年08月27日 13:14:01
2楼
10.1.2 2)当长边与短边长度之比大于 2.0 但小于 3.0 时 宜按双向板计算,当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋 !
没有说一定要用双向板
你就用单向板计算好了
或者查表的时候利用插值
回复
zyzl
2006年08月27日 13:27:13
3楼
你这个比值可以按0.5取长边弯矩系数。
配筋结果只会安全!如果你想细算可参考相关薄板计算书
当然按构造取钢也可,毕竟是规范的建议。
回复
cscec-lhl
2006年08月29日 18:50:51
4楼
二搂说的对
回复

相关推荐

APP内打开