钢结构车间长度超限怎么设伸缩缝?
shanghaifenghaha
2011年12月13日 21:51:57
只看楼主

重型钢结构车间,三联跨,左右跨为单层50吨,中间跨为双层下层50吨,上层75吨,长度280米,长度超限,在厂房中间设置伸缩缝,伸缩缝宽度应该怎么算呢?谢谢!从吊车梁施工角度就是图集中伸缩缝吊车梁处ae,这个值取多少最合适呢?谢谢,!!!

重型钢结构车间,三联跨,左右跨为单层50吨,中间跨为双层下层50吨,上层75吨,长度280米,长度超限,在厂房中间设置伸缩缝,伸缩缝宽度应该怎么算呢?谢谢!从吊车梁施工角度就是图集中伸缩缝吊车梁处ae,这个值取多少最合适呢?谢谢,!!!
免费打赏
shanghaifenghaha
2011年12月13日 22:25:19
2楼
谁知道宽度怎么取啊?是取30mm还是100mm,主要是吊车梁那里的伸缩缝宽度,应该取多少啊???
回复
木易0303
2011年12月13日 22:48:19
3楼
不清楚啊 设双柱就可以了吧
回复
嘿嘿哈哈
2011年12月14日 08:01:59
4楼
以柱脚底板不相碰为准!
回复
天涯居士
2011年12月14日 12:05:09
5楼

伸缩缝设双柱,双牛腿,间距在500-1000mm。
回复
wzb758ap
2011年12月14日 13:28:58
6楼
伸缩缝处设置双钢架,只要柱底板不相碰,就可以了。
回复
tsyangguang
2011年12月14日 17:39:08
7楼
伸缩缝设双柱,双牛腿,间距在750-1000mm。
回复
ns224205
2011年12月20日 11:47:32
8楼

根据抗震规范第9.2.3条,单层钢结构厂房的(纵向)防震缝宽不宜小于单层混凝土柱厂房防震缝宽度的1.5倍;单层钢筋混凝土柱厂房(纵向)防震缝宽度为50~90mm。也就是说单层钢结构厂房的(纵向)防震缝宽为75~140mm。在抗震地区伸缩缝宽度应符合防震缝宽度要求。
回复
pcdesign3
2015年06月18日 08:35:06
9楼
重钢,一般柱脚较大,1500左右
回复
hp8069
2015年09月17日 23:11:56
10楼
寰堝ソ濂囷紝鍦ㄤ几缂╃紳澶勶紝鍚婅溅姊佹槸鎬庝箞澶勭悊鐨勶紵
回复
2丫丫丫
2015年10月09日 10:22:56
11楼
钢结构设计规范上没有明确规定,也在学习中。。