疑问如标题,变电所母线分段运行,母联已经合上,一段和二段并列运行,在一二段PT二次小母线并列时,看到消谐装置发出谐振报警,大概持续了3秒钟,随后消失,再我打开PT继电室,闻到了烧焦的闻到,没找出啥原因,但二段小母线分开运行的时候,仪表显示及运行都正常,困惑中,特请教各位高手。
疑问如标题,变电所母线分段运行,母联已经合上,一段和二段并列运行,在一二段PT二次小母线并列时,看到消谐装置发出谐振报警,大概持续了3秒钟,随后消失,再我打开PT继电室,闻到了烧焦的闻到,没找出啥原因,但二段小母线分开运行的时候,仪表显示及运行都正常,困惑中,特请教各位高手。
2楼
另附PT接线原理图,B相接地系统,B相没有熔断器,我困惑的是如果JBO对地击穿的话那不是B和N之间没的保护,直接都对地短路烧线圈了.....
困惑,这个问题困扰了我好久,在现场一直回不了家啊。哎,高人相救啊。
回复
3楼
消谐装置是一次消谐还是二次消谐?发出谐振报警的是两段PT的消谐装置都报了,还是只是一台报警?
回复
4楼
B相接地系统的B相也需要熔断器吧
回复
5楼
多谢电老鼠大侠回复帮忙,用的是开口三角得二次消协,二台都报警了,谐震击穿保险得话互感器肯定B相烧毁得.急死我了。大侠帮忙,
回复
6楼
又是天书啊,哎,
回复
7楼
求解!学习中
回复
8楼
并列时候是不是不用开两台消谐呀?!
因为两台消谐并列时候,可能会在系统中产生谐振,多次对地放电,烧毁相关保险。
你通过查看动作次数,比较是两台差不多,还是其中一台比较大。
最好并列的时候只投一台。因为消谐是为了防止发生谐振,你并列后会由于相互干扰产生误动。
回复
9楼
谢谢这位兄弟,明天投一台消谐试试看,今天打了互感器厂家电话,说我们的原理有问题,谐振接地的画肯定烧互感器,
我们这样的项目做了这么多了,都是按照这个原理设计的,从没出过问题,不过我发现厂家说 的也有道理,接地保险击穿的话肯定短路,小空开为什么装到N相啊,怎么不装到B相啊
今天看了用户以前的图纸,发现也是和我们一样的原理,N相接小空开,看来原理是没问题,明天去查查接线了只能。
回复
10楼
我们用的设计都是电压互感器中性点接地哟
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
11楼
B 相接地是 发电同期用的 ,这样电压比较的话 可以简化线路啊
现在是黄金时间啊 怎么没人帮我啊 老鼠呢 区管呢,其他大侠呢?