最近在安装一台特灵650ton的离心机时,因为不小心把油过滤器旁的一个角阀碰裂,油当场就漏了出来。当时想把油抽出来以后在注回机组,咨询完特灵售后服务人员以后,得知此油必须得更换,一旦见了空气就会变成酸性,我不太懂这个,不知道是真是假?请各位大侠指教!
最近在安装一台特灵650ton的离心机时,因为不小心把油过滤器旁的一个角阀碰裂,油当场就漏了出来。当时想把油抽出来以后在注回机组,咨询完特灵售后服务人员以后,得知此油必须得更换,一旦见了空气就会变成酸性,我不太懂这个,不知道是真是假?请各位大侠指教!
2楼
据个人了解:
如果冷冻油较长时间接触空气,确实会变质!特别是POE油!
特灵空调如果是离心机!冷媒多为R123,属于负压冷媒!其冷冻油的参数和特性不是甚了解!(在此顺便请有这方面资料的朋友提供一下!多谢了!)!只是考虑到因该系统相对有较多空气进入!应该影响不太大!
如果是螺杆机!冷媒是134A的!就属于POE合成油!如果接触空气!能够从空气中吸收水分!使冷冻油酸度增加!影响系统的洁净度!甚至出现镀铜现象!
如果是新机:建议由厂家专业处理!这样使用也会更放心!
回复
3楼
特灵的朋友快来说说阿。顶~~~~~~~~~~~~~
回复