关于如何解决集水井臭气熏天的问题
cnwuq
cnwuq Lv.2
2003年10月19日 10:32:19
只看楼主

请问地下室的集水井在夏天时臭气熏天,可否在设计中避免此问题.加密封井盖可以吗?如何防臭?请诸位大侠不吝赐教.

请问地下室的集水井在夏天时臭气熏天,可否在设计中避免此问题.加密封井盖可以吗?如何防臭?请诸位大侠不吝赐教.
免费打赏
geipaishui6191
2003年10月19日 10:59:01
2楼
加一个通气管伸到一层室外
回复
海啸
2003年10月19日 12:10:36
3楼
同意楼上的,也可以采用和建筑的排水合用通气管
回复
cnwuq
2003年10月19日 13:59:44
4楼
这个地下室面积为5000平米,共有7个集水井.采用这个办法不只可行吗?上面的方案如何处理请详细给予解释.
回复
cnwuq
2003年10月19日 14:20:12
5楼
另外可以加密封井盖吗?
回复
海啸
2003年10月19日 17:47:16
6楼
不可以,设排气措施,防止中毒
回复
ferry
2003年10月19日 20:06:29
7楼
一定加设密封井盖。井圈衬橡胶密封条,管理上应集中清淤或维护潜污泵,减少开启时间。
回复
wwqq6
2003年10月20日 20:36:37
8楼
加设密封井盖是前提,但同时必须得设通气管。不然,井中发酵性气体无法扩散,极会产生爆炸危险。
回复
scotte
2003年10月20日 21:45:28
9楼
但是化粪池也有沼气啊~为什么不设通气管??
回复
along-xie
2003年10月21日 11:10:09
10楼
搞错了吧,谁给你说化粪池不设通气管了?
回复
liangfp
2003年10月21日 11:15:41
11楼
设通气管,加排气设备。