请教各路高手反渗透排出的浓水应怎样回收利用?大多数反渗透装置上都有浓水回收设备,应该怎样安装?以及它是怎样将带有很多离子的浓水回收利用的?

请教各路高手反渗透排出的浓水应怎样回收利用?大多数反渗透装置上都有浓水回收设备,应该怎样安装?以及它是怎样将带有很多离子的浓水回收利用的?
免费打赏
guozi1122
2003年11月25日 01:38:12
2楼
你说的是什么反渗透?产水量多大?二级反渗透本身就有回收功能的啊,产水率可达85%。 Email:guozi1122@sohu.com(水处理@工程师)
回复
xyb-1999
2003年11月29日 14:08:00
3楼
在反渗透回收时,你设计的一级反渗透的回收率必须大于40%,你对水质的要求是多少?
回复
hongheli
2003年12月27日 12:57:28
4楼
一般RO浓水有1.0Mpa的压力,足够你接至需要的地方,如是一级RO可设置浓水收集箱,收集浓水,可作为前级砂滤炭滤器反冲用水,二级RO中1级浓水回收,2级浓水可回流级进水.
也有将浓水作为电厂煤场冲灰水,绿化用水(用水要求不高).

回复
vingo
2004年10月26日 14:15:28
5楼
请教:
取污水厂二级出水进行UF+RO处理,RO回收率75%,RO浓水回到污水厂进行处理,污水厂规模5万吨/d,RO出水多大规模可不至于影响污水厂达标运行。
污水厂进水TDS:1000,COD:500;污水厂出水COD:70。COD达标排放指标:100。

回复
awolf
2004年12月11日 13:47:27
6楼
说的太笼统了,你还是说的详细一点。
回复
goyc
2004年12月13日 09:39:48
7楼
从回复和积分看,我认为本楼没有内行!
回复
goulibin
2004年12月15日 09:43:06
8楼
不要灰心,内行会有的,只是太忙,没空!!!