导线发热问题
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2006年08月26日 09:07:06
只看楼主

饭店有一个配电箱的开关3P/100A的一相烫手,检查发现:总开进线BV10,出线BV6,BV6又进一开关3P/60A,60A开关下的出线是BV4,BV4又进一开关(暂且称做K),K开关下接2根BV4,问题就出在中间的60A的开关的下端出现上,将中间的60A的开关去掉(没有用,多余),直接将BV6接在K开关的上端,又将所以松动的螺丝重新紧固了一遍,将室内的空调和灯全部打开,开关没有跳闸,导线不热。我有一点不明白,如果开关下端的导线过细(我去掉的BV4),那么发热应该只是BV4,为什么连总开进线BV10也会烫手?负载开关接的有:1个三相的中央空调,还有一个回路的灯的照明,现在的接法是将灯的回路随便接在一相上了,也只能这么接了,因为灯的火线只有一个,这样的话,肯定会有一相偏载,估计没有什么问题吧?

饭店有一个配电箱的开关3P/100A的一相烫手,检查发现:总开进线BV10,出线BV6,BV6又进一开关3P/60A,60A开关下的出线是BV4,BV4又进一开关(暂且称做K),K开关下接2根BV4,问题就出在中间的60A的开关的下端出现上,将中间的60A的开关去掉(没有用,多余),直接将BV6接在K开关的上端,又将所以松动的螺丝重新紧固了一遍,将室内的空调和灯全部打开,开关没有跳闸,导线不热。
我有一点不明白,如果开关下端的导线过细(我去掉的BV4),那么发热应该只是BV4,为什么连总开进线BV10也会烫手?负载开关接的有:1个三相的中央空调,还有一个回路的灯的照明,现在的接法是将灯的回路随便接在一相上了,也只能这么接了,因为灯的火线只有一个,这样的话,肯定会有一相偏载,估计没有什么问题吧?
免费打赏
ccc678
2006年08月26日 09:15:12
2楼
你这个总开设置过大.按你的导线应该60A的.......
回复
zyc818219
2006年08月26日 09:20:53
3楼
导线选开关一直也没有弄太明白,我一般是按导线的载流量选开关,开关只要大于导线的载流量即可。
BV10导线的载流量在220V时估算是64A。
回复

相关推荐

APP内打开