2楼
楼主是说RO清洗时用原水进行漂洗吗,但最好还是不要用,因为原水中有些氧化性的物质会对RO膜造成部分的损坏的.
回复
3楼
我想楼主的意思是在停机前冲洗下RO系统,厂商的技术手册上是推荐用RO水冲洗的,但用预处理后的水也不是不可,实际上小工程大多用预处理后的水冲洗。
回复
4楼
同意楼上观点!
我觉的用经过预处理的水没有问题!
因为我见的很多系统都是这样子的!
回复
5楼
原水比较脏 同时性能也不是很稳定 所以最好不用
回复
6楼
低压冲吧,还原剂和阻垢剂也能跟上!或者用产水冲洗!
回复
7楼
我们公司在运行的时候
每隔一段时间系统自己冲洗
用的就是RO进水的
回复
8楼
可以考虑用预处理的水冲洗.
回复
9楼
用RO出水肯定最好,但比较麻烦,一般用预处理水低压冲洗就好了!
回复
10楼
如果你所说的原水是附合RO进水指标的话,用此水进行低压冲洗是没什么问题的,但阻垢剂这时就不要再加了,省得冲洗根本就没起到置换的作用。
回复
11楼
楼上,小弟愚钝,我考虑的是阻垢剂和还原剂与原水一起冲洗系统,只是把浓水冲出去,而阻垢剂和还原剂一起进入RO系统,也能防止这部分水结垢,也省了用产水冲了,一天两天的还是没问题的.我是这么想的,也是这么做的,呵呵
回复