请求达人指点:微机保护问题
skcplus
skcplus Lv.2
2006年08月25日 00:33:03
来自于继电保护
只看楼主

最近客户反映出现线路接反 所以想问下开关的二次线路中互感器与微机保护装置怎么联结是同名端相连 还是有其他规则?(不带涌流,整流)

最近客户反映出现线路接反 所以想问下
开关的二次线路中互感器与微机保护装置怎么联结
是同名端相连 还是有其他规则?
(不带涌流,整流)
免费打赏
wyxsacf
2006年08月25日 08:46:22
2楼
电流互感器极性为减极性,进装置按照综保装置的图纸正常接线即可!
回复
skcplus
2006年08月26日 09:57:23
3楼
能不能详细点
互感器的极性端和微机保护装置(微机保护也有极性端之说吗)该怎么接
客户只会是问互感器哪里进 哪里出
谢谢 答复^_^
回复
wyxsacf
2006年08月27日 12:34:15
4楼
综保装置备板后有端子接线图,上面清楚的表明了电流从那个端子进去,再从那个端子出来回到N的。
互感器的减极性标注:常用的电流互感器一般都是减极性标注的,即当一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1端流出经外部回路回到K2。L1和K1,L2和K2分别为同极性端。
回复
tian.heng
2006年08月28日 20:13:07
5楼
....如果您是互感器厂家,你只需说我的互感器是减极性的就可以了

....如果您是保护厂家,你只需说我的差动保护是180度接线,还是0度接线就OK了

....180度接线保证让一次电流流过两个互感器每时,让高压侧或进线侧流互二次电流与低压侧或出线侧流互二次电流都从保护装置A(B,C)流入,N流出.0度接线时,相反,两个流互二次电流要一个从N流入时,另一个从N流出.
....如果您是安装单位,你才有责任保证电流回路方向正确(除了用户有规定,一般只需差动保护和方向保护慎重接线)
....比如,最大众的情况,流互减极性,保护装置180度接线,流互的一次侧均P1流入,P2流出,这时,二次侧的K1均接N,K2接A,B,C
....总之无论何时,我们的目地,即我们想要得到的就是检验的唯一最好的试验标准----要让差动一次侧内部故障时(方向保护正方向),保护动作;外部故障时(方向保护反方向),保护不动作. 这一点是安装单位的调试人员不可推脱的神圣职责!
回复
skcplus
2006年09月01日 08:53:21
6楼
谢谢楼上的各位 -_-
问题已经解决了
回复
shang-rila
2006年09月01日 09:05:32
7楼

怎么解决的?
回复
skcplus
2006年09月05日 16:28:38
8楼
告诉客户是减极性,p1进电流 s1出电流
有不懂的客户老是问哪是正 哪是负
那东西也要看是对互感器而言 还是对外部微机保护装置而言
回复
colourcat_3392
2006年09月05日 20:24:55
9楼
开关柜的人只按照设计院的图纸接,别的都不管的
回复

相关推荐