某一路灯变200kVA主开经常跳闸为什么
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2006年08月25日 00:12:22
只看楼主

有一路灯变,200KVA/10/0.4,下面一315A主开关,4路分开关,每路约60A,正常运行时4个小时左右,电流表显示电流为250A,主开关跳闸,请问各位,这是为什么?急!

有一路灯变,200KVA/10/0.4,下面一315A主开关,4路分开关,每路约60A,正常运行时4个小时左右,电流表显示电流为250A,主开关跳闸,请问各位,这是为什么?
急!
免费打赏
powerxp001
2006年08月25日 00:23:00
2楼
已经连续三天了,每天投入运行后,大约4个小时左右主开关跳闸,找不出故障来,急,
是不是箱变处接地不好呢?
请高手给予解答.
回复
fuyanghao
2006年08月25日 00:25:29
3楼
既然总电流不大,应该是主开关有问题吧?
回复
ccc678
2006年08月25日 08:37:58
4楼
说说你的主开关是什么型号?电流是如何设置的?接地保护是否关掉?很可能开关设置有问题.
回复
dnyn
2006年08月25日 11:09:14
5楼
更换总开关,估计热保护动作
回复
powerxp001
2006年09月06日 22:28:50
6楼
前几日,安排施工人员更换了一只350A的,没有问题了.
开关都是正泰的.