前段时间做了个住宅楼改造的设计,6KW一户,共80户,总负荷480KW,使用系数0.5,计算电流为456A,选了3P/500A的开关,甲方说我错了,单相负荷不是这样算的,说选的开关太大了,请高手指教!
前段时间做了个住宅楼改造的设计,6KW一户,共80户,总负荷480KW,使用系数0.5,计算电流为456A,选了3P/500A的开关,甲方说我错了,单相负荷不是这样算的,说选的开关太大了,请高手指教!
2楼
使用系数0.5 是不是取得太大了一些?要考虑各类设备的需用系数及总的同时系数。
回复
3楼
80户为0.45
回复
4楼
0.45的话计算电流为410A,但是甲方说的是用100A的开关就可以了,我怎么都搞不懂他是怎么算的!老是说我单相负荷不能看成三相负荷,难到我要把480/3=160KW来算才叫单相负荷?那个人还是个高工,真虎人呀!
回复
5楼
什么狗屁高工,早应该回家养老了
回复
6楼
100A怎么可能行呢,住宅需要系数要分单相供电三相供电的
回复
7楼
不要以为甲方的高工就很专业
回复
8楼
你应该把你的计算式给甲方高工
回复
9楼
通用值0.4比较好些
回复
10楼
功率因数取得多少?Kx取多少?如果COS$取0.85,Kx取0.45,那麽计算电流386A,总进线开关400A就够了,甲方坚持选100A的,没有道理.
回复
11楼
不明白386A的怎么计算来的?
回复