关于自喷和消火栓系统的水泵出水压力问题
orlando6220
2006年08月24日 21:08:37
只看楼主

我们这里有两套水泵,分别供自喷和室内外消火栓。平时管网的压力要保持几公斤呢?消火栓:H=55M Q=60L/S自喷: 82m 70L/S

我们这里有两套水泵,分别供自喷和室内外消火栓。

平时管网的压力要保持几公斤呢?

消火栓:H=55M Q=60L/S
自喷: 82m 70L/S
ah-wangjun
2006年08月25日 00:41:00
2楼
平时的压力跟屋顶消防水箱高度或是屋顶增压稳压设备的参数有关。
回复
robinsin@co163
2006年08月25日 08:35:00
3楼
平时水箱里面保证一定的消防水量(即10分钟),然后有是启动水泵能到达建筑每个部位就行了
回复
orlando6220
2006年09月04日 12:29:06
4楼
我水泵出水管上有个持压卸压阀,请问这个阀门要设几公斤?
回复

相关推荐

APP内打开