请教一个在自动扶梯处喷淋系统的问题
gzwuxi
gzwuxi Lv.2
2003年10月16日 00:23:35
只看楼主

请问:一个一类高层,裙楼四层为商场,设有自动扶梯,为一个单独的防火分区,那自动扶梯所在的这个防火分区的喷淋管如何设置,是否要设一个单独的立管和水流指示器,喷淋管是否是沿着扶梯的底部设置?最不利喷头后是否要设试水装置?

请问:一个一类高层,裙楼四层为商场,设有自动扶梯,为一个单独的防火分区,那自动扶梯所在的这个防火分区的喷淋管如何设置,是否要设一个单独的立管和水流指示器,喷淋管是否是沿着扶梯的底部设置?最不利喷头后是否要设试水装置?
免费打赏
bangtou
2003年10月16日 23:13:56
2楼
为我这个问题我也曾经去商场看,但各个商场做法不一样,有点做了喷淋有的没做
回复
liangfp
2003年10月17日 10:10:39
3楼
不需要单独的系统,每层设水流指示器,喷淋管可以设在扶梯的底部,最不利喷头后要设试水装置。
回复
海啸
2003年10月17日 10:27:24
4楼
你要看看底层是不是单独为一个防火分区,如果和商场底层合为一个防火分区,不需要单独设系统,否则必须单独设。上面一般采用防火卷帘分隔开,不需要设,还有它是指底部,因为考虑到底部可能做柜台,一旦发生火灾不利于扑救。