变电所的接地
曼哈顿工程
2006年08月24日 16:37:46
只看楼主

有一个车间,内设变电所,车间为框架结构。那么变电所的接地如何做,如果也利用基础作接地,那么N,PE线是否就是一个。

有一个车间,内设变电所,车间为框架结构。那么变电所的接地如何做,如果也利用基础作接地,那么N,PE线是否就是一个。
免费打赏
tcchezhong
2006年08月25日 08:42:52
2楼
N,PE线都是供电线路.
接地装置不是PE线.
回复
bqg
2006年08月25日 17:01:31
3楼
N, PE线分别引至车间基础钢筋,实测接地电阻,达到设计要求即可,否则,增打接地极,直至满足要求.
回复
littlesea
2006年08月25日 18:07:50
4楼
就是一个。
回复