这两种水池放空管的设置,哪种更好更符规范
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2011年12月12日 16:08:21
只看楼主

地下水池,尤其是消防水池一般是与基础直接做在一起没有架空的,那么水池的放空管应该如何设置?一般看见的有采用两种做法,不知各位大侠是如何采用的?第一种方法,要想把水尽量排空,就得把放空管设在水泵吸水坑的底部,这样排水最干净,基本可以完全排空,但排水管标高很低,一般比消防水池底还要低0.5~1.0m,这样管道安装有点不方便。而且放空管是排到泵房集水坑内的,那么泵房集水坑也得做得很深,这样结构不好做。而且集水坑的调节容积是不是只能计算放空管标高以下的那部分,那样的话为了保证集水坑的调节容积,集水坑就要做得更深了。另外,这样放空管上的阀门也不好设置,是采用阀门井(这个井也会很深)还是做在集水坑内放空管的出口上?

地下水池,尤其是消防水池一般是与基础直接做在一起没有架空的,那么水池的放空管应该如何设置?一般看见的有采用两种做法,不知各位大侠是如何采用的?

第一种方法,要想把水尽量排空,就得把放空管设在水泵吸水坑的底部,这样排水最干净,基本可以完全排空,但排水管标高很低,一般比消防水池底还要低0.5~1.0m,这样管道安装有点不方便。而且放空管是排到泵房集水坑内的,那么泵房集水坑也得做得很深,这样结构不好做。而且集水坑的调节容积是不是只能计算放空管标高以下的那部分,那样的话为了保证集水坑的调节容积,集水坑就要做得更深了。另外,这样放空管上的阀门也不好设置,是采用阀门井(这个井也会很深)还是做在集水坑内放空管的出口上?

另外一种做法就是不考虑将水尽量放空,而是将放空管设在泵房内地面标高以上,这样不论是排入边沟还是直接用管排入集水坑,放空管设置很容易,放空管阀门也很容易设置,只是没有办法将水池的水完全放空,但可以考虑采用临时设置移动式潜水泵之类的措施来弥补。

这两种做法都见过,好象也都通过审查也施工了,但不知道哪种更好更符合规范。
免费打赏
yaozi33
2011年12月14日 09:34:11
12楼
学习了,呵呵
回复
zhucehaonan
2011年12月14日 12:56:25
13楼
措施上有P62有提到泄水管设置,可供参考
回复
1177600
2011年12月14日 18:09:12
14楼
第二种好点,集水坑里有泵提升的。为什么会放不尽?地下车库做整体筏板基础,吸水槽可以和集水坑做隔池壁用放空管连通啊,集水坑低点就行,管上设阀门,结构可以做到的,己通过验收
回复
iash123
2011年12月15日 10:55:21
15楼
第二种合理,消防水池很少清空
回复

相关推荐

APP内打开