2011年12月12日 16:08:21
只看楼主

地下水池,尤其是消防水池一般是与基础直接做在一起没有架空的,那么水池的放空管应该如何设置?一般看见的有采用两种做法,不知各位大侠是如何采用的?第一种方法,要想把水尽量排空,就得把放空管设在水泵吸水坑的底部,这样排水最干净,基本可以完全排空,但排水管标高很低,一般比消防水池底还要低0.5~1.0m,这样管道安装有点不方便。而且放空管是排到泵房集水坑内的,那么泵房集水坑也得做得很深,这样结构不好做。而且集水坑的调节容积是不是只能计算放空管标高以下的那部分,那样的话为了保证集水坑的调节容积,集水坑就要做得更深了。另外,这样放空管上的阀门也不好设置,是采用阀门井(这个井也会很深)还是做在集水坑内放空管的出口上?

地下水池,尤其是消防水池一般是与基础直接做在一起没有架空的,那么水池的放空管应该如何设置?一般看见的有采用两种做法,不知各位大侠是如何采用的?

第一种方法,要想把水尽量排空,就得把放空管设在水泵吸水坑的底部,这样排水最干净,基本可以完全排空,但排水管标高很低,一般比消防水池底还要低0.5~1.0m,这样管道安装有点不方便。而且放空管是排到泵房集水坑内的,那么泵房集水坑也得做得很深,这样结构不好做。而且集水坑的调节容积是不是只能计算放空管标高以下的那部分,那样的话为了保证集水坑的调节容积,集水坑就要做得更深了。另外,这样放空管上的阀门也不好设置,是采用阀门井(这个井也会很深)还是做在集水坑内放空管的出口上?

另外一种做法就是不考虑将水尽量放空,而是将放空管设在泵房内地面标高以上,这样不论是排入边沟还是直接用管排入集水坑,放空管设置很容易,放空管阀门也很容易设置,只是没有办法将水池的水完全放空,但可以考虑采用临时设置移动式潜水泵之类的措施来弥补。

这两种做法都见过,好象也都通过审查也施工了,但不知道哪种更好更符合规范。
免费打赏
zoukunen
2011年12月12日 20:57:34
2楼
措施上有P62有提到泄水管设置,可供参考
回复
liuqiang1006
2011年12月13日 13:38:54
3楼
消防水池除了一开始的做闭水试验之外,以后很少有机会放空,我觉得反而第二种比较好,现在的水泵有好多种类,前几天我工地上有个池子没有放空管道,工人直接用水泵给我抽干了。
回复
wangsen84
2011年12月13日 15:45:58
4楼
同意楼上的,如果不好放空的部分,可以用一个移动式的小泵抽出即可。
回复
山泉雾雨
2011年12月13日 16:37:19
5楼
第一种方法不利于排水,也不利于阀门设置和操作,我们通常采用第二种方法,如果非要抽干,就用移动设备或用消防泵的泄压管抽排。
回复
健康快乐每一天
2011年12月13日 17:21:22
6楼
第二种是可以的
回复
vico_raul
2011年12月13日 21:22:59
7楼
觉得第2种设置方式比较好,第1种方式对设置阀门很麻烦,而且检修很不方便
回复
chenzq_001
2011年12月13日 22:25:46
8楼
这个吗 各有利弊 视情况决定 呵呵
回复
hsh308921
2011年12月14日 08:43:37
9楼
规范只规定水池要有放空功能,不管你怎样放空,我觉得
回复
yumin87
2011年12月14日 08:54:08
10楼
学习了,呵呵
回复
xwjie
2011年12月14日 09:10:05
11楼
第一种是本本上讲的,但第二种很实用,找个潜污泵放在吸水井就行了。这的水池就是这样清淤的,不过水池施工时也设置了第一种的阀井、水井,但没用,阀门开不开了